1 ) تركيب مكان
التوربينات تدفق متر الاستشعار يجب أن تكون مثبتة في مكان مناسب للصيانة ، خالية من الاهتزاز ، لا تدخل قوي المغناطيسي والإشعاع الحراري . عندما شنت في الهواء الطلق ، يجب تجنب أشعة الشمس المباشرة والمطر التدابير .
( 2 ) تركيب الاحتياجات والاحتياطات
أجهزة الاستشعار المثبتة أفقيا من التوربينات تدفق متر تتطلب أن يكون هناك أي انحراف عمودي من خط أنابيب الاستشعار المثبتة رأسيا بصريا مع الميل ( أقل من 5 درجات ) أقل من 5 درجات و اتجاه السائل يجب أن يكون صعودا وهبوطا .
في الأماكن التي لا يمكن إيقاف تدفق ، تجاوز صمام توقف يجب أن تكون مثبتة .
إذا كان السائل يحتوي على شوائب ، فلاتر توضع على الجانب النظري . إذا كان يحتوي على الغاز ، الغاز المزيل يجب تركيبها على الجانب النظري . منافذ الصرف الصحي و منافذ العادم من المرشحات و الخمارات يجب أن تؤدي إلى أماكن آمنة .
صمام التحكم في التدفق يجب أن تكون مثبتة في المصب من أجهزة الاستشعار ، صمام توقف المنبع في القياس يجب أن تكون مفتوحة بالكامل ، لا الاهتزاز و تسرب . صمام الاختيار ينبغي أن تضاف إلى العمليات التي قد تؤدي إلى تدفق عكسي لمنع تدفق عكسي .
أجهزة الاستشعار يجب أن تكون متحدة المركز مع خط أنابيب ، ختم حشية يجب أن لا يكون جاحظ في خط أنابيب . أجهزة الاستشعار لا ينبغي أن يكون في أعلى نقطة من خط أفقي ، حتى أن الغاز المتراكمة في خط ( مثل الهواء مختلطة عندما توقف تدفق ) لا تزال في أجهزة الاستشعار ، وليس من السهل أن تؤثر على قياس العادم .
الأمامي والخلفي الأنابيب من أجهزة الاستشعار يجب أن تكون مدعومة بقوة و لا يهتز . أجهزة الاستشعار ، الأمامي والخلفي الأنابيب يجب الحفاظ على الحرارة من السهل التكثيف السائل .
كابل نقل عادة ما تكون محمية مع اثنين أو ثلاثة الأساسية كابل إشارة ، التدريع كابل إشارة ويفضل أن يكون على الأرض في نهاية عرض الصك ( تدفق متر أو حساب تدفق متر التحكم ) ، مسار الإرسال لا ينبغي أن تكون موازية إلى السلطة خط العرض ، ولا ينبغي أن تكون وضعت في منطقة مركزية من السلطة خط العرض .